有机化学实验室建设意见

一、有机化学实验室常见作用:一般有机物分析、定量、定性分析,药品检测,农药残留,有害物质检测等等。会用到大量的化学试剂以及实验所需仪器,一般试剂有:氢氟酸、乙醚、甲醛、高氯酸、氰化钾、乙醇等,考虑大部分试剂对人体和环境有较大的危害性,需配置通风设备过滤系统,一般常见有:通风柜、通风原子吸收罩、万向排气罩等。根据国家相关废气排放的规定,废气排放需要在排风处设置废气采样口,来满足定期采样检测排放是否达标的检测需求,且采样口距地面高度不低于20米。排风口前端需要设置喷淋塔(也称酸雾塔)废气处理设备,通过化学反应使排放的废气达到废气排放标准(不做认证,可考虑使用活性炭吸附箱,成本较低)。

二、实验室的环境建议:1、温湿度:温度23-28℃、良好的通风、湿度:35%-70%,着重考虑温湿度对实验、仪器的影响,特别是一些贵重相对精密的仪器或天平室对湿度是有一定要求的,不易于湿度过大,不然会影响仪器的寿命和检测精度等。特别是化学实验室,用水点比较多,设计时应考虑在楼体的二层或以上楼层。存放化学试剂的房间必须设计独立良好的排风系统,需满足防爆、耐热、耐腐蚀、耐酸碱条件。

三、配套微生物实验室:微生物实验室是一个独立的区域,应设计本楼层的靠边角落处,同样也要一个独立的控制系统。除准备间其他区域均为洁净区,对送排风、洁净度的要求极其严格,从而建设实验室的位置也尤为重要。应考虑满足通风设备、净化机组设备的安装条件,一般设计在新风机房或楼顶。

四、实验室的安全、因实验室会存放大量的易燃易爆化学试剂和有害气体,一旦发生泄漏或火灾,实验室设计在楼体的底部比较危险。

由以上分析所见:化学分析室应尽量选在光线充足,通风良好的场所,因为化学实验室主要从事化学分析和化学检测的实验室,重点考虑实验室的“安全”,实验室是最易发生爆炸,火灾,*气泄漏的场所,在选址时应充分考虑通风流畅,逃生通道畅通,为满足实验室排风、排水排污、废气排放、洁净机组系统的安装等条件,建议实验室设立在楼层较高处。如现场不能满足本条件(实验室建设在地下室)的话,要充分考虑地下室的温湿度(增加除湿设备)、新风补给、施工难度、运行及建设成本等多方面因素。